Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies θα βρείτε εδώ. Επιλέγοντας «Αποδοχή Cookies» αποδέχεστε τους όρους πλοήγησης.

Περισσότερα

DRR245, PID controllers, Signal converter, transducers, μετατροπείς
PID controller-μετατροπέας, ράγας. Είσοδος: 1 αναλογ.+1 ψηφ. Έξοδοι: 2 ρελε+1 SSR+1 αναλογ.+1 βοηθ. τάση. PIXSYS

Ένας PID controller ράγας ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και σαν μετατροπέας σήματος
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

PID controller-μετατροπέας, ράγας. Είσοδος: 1 αναλογ.+1 ψηφ. Έξοδοι: 2 ρελε+1 SSR+1 αναλογ.+1 βοηθ. τάση. PIXSYS

    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    DRR245
    Ο πολυτασικός PID controller DRR245 ξεχωρίζει από το εύρος των ελεγκτών ράγας λόγω της ευελιξίας και της διαμόρφωσής του που συνοψίζονται σε έναν κωδικό σειράς.
    Η είσοδος μπορεί να προγραμματιστεί για αισθητήρες θερμοκρασίας, θερμόμετρα αντίστασης και θερμοστοιχεία, πομπούς πίεσης, αισθητήρες υγρασίας και ροής.
    Οι έξοδοι του ελεγκτή μπορούν να επιλεγούν ως λειτουργίες / πολλαπλές λειτουργίες συναγερμού / αναλογική αναμετάδοση. Η σειριακή επικοινωνία είναι σε RS485 με πρωτόκολλο Modbus RTU / Slave. 
    Εκτός από τη λειτουργία του ως ελεγκτή ζεστού-κρύου PID, ο ελεγκτής DRR245 μπορεί να λειτουργήσει επίσης ως μετατροπέας σήματος χάρη στην γαλβανικά απομονωμένη αναλογική έξοδο, (αναμετάδοση / ρύθμιση σημείου διαδικασίας).

    Τεχνικά χαρακτηριστικά

    • Τροφοδοσία: 24..230 V AC / DC 
    • Ενδείξεις: 4 πράσινα ψηφία 0,4’’ και 4 κόκκινα ψηφία 0,3" 
    • Βαθμός προστασίας: ΙΡ65 (πρόσοψη), IP20 (σώμα & ακροδέκτες)
    • Διαστάσεις: 4 modules (αυτοματάκια)
    • Tuning: χειροκίνητη ή αυτόματη
    • Αναλογική είσοδος 1: Res. 16 bit, επιλογή για TC τύπου K, S, R, J, (automatic compensation of the cold junction 0..50 °C, ± 0,2% F.S. ± 1 Digit F.S.), thermoresistance PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K. NTC10K, (ß 3435K), process signals 0..10V(54000 points), 0/4..20mA (40000points), 0..40mV (16000 points), ποτενσιόμετρο 6KΩ, 150 KΩ (50000 points)
    • Ψηφιακή είσοδος 1: PNP, 1/4 setpoint selection, Hold, Run Auto/man regulation, tuning start, pre-programmed cycle start
    • Είσοδος Μ/Τ έντασης: για 50 mA (sampling time 100 ms)
    • Έξοδοι: 2 ρελέ, 1 SSR, επιλογή 4 - 20 mA ή 0 - 10 VDC για εντολή ή για αναμετάδοση (retransmission) και 1 βοηθητική τάση 12 VDC - 30 mA για τροφοδοσία εξωτερικού αισθητηρίου
    • Αλγόριθμος ελέγχου: ON - OFF with hysteresis, P., P.I., P.I.D., P.D. time proportioned
    • Αυτόματη/χειροκίνητη λειτουργία: Εντολή ποσοστού εξόδου με αυτόματη αλλαγή σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα
    • Soft-Start: Rising gradient expressed as Degrees / Hour
    • Λειτουργίες συναγερμού: Απόλυτο / κατώφλι, ζώνη, απόκλιση υψηλής / χαμηλής. Λειτουργία Loop Break Alarm

    ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ